je travail dans un "cyber cafe" avec une quinzaine de pc, et depuis plusieurs mois maintenant g droit a des coupures de courant n'importe quand dans la journee.L'electricien qui est passé n'a pas trouvé de solution et me dis que le prob viens d'un ou plusieurs appareils en defaut.Donc apres avoir fait plein d'essai g finis par isoler 3pc qui pour moi etaient le prob, super pendant quelques jours mais maintenant recoupure <img src="icons/icon9.gif" alt=":((((" border=0 align=absmiddle>
merci de me donner une solution par pitié avant que je me flagele <img src="icons/icon7.gif" alt=":))" border=0 align=absmiddle>
coupure de courant aleatoire, m'enerve!!!!
Re: coupure de courant aleatoire, m'enerve!!!!
C'est sur que les coupures de courant ne sont pas très apréciées par les gens utilisant l'informatique.
Je suppose que vous entendez par coupure le fait que le disjoncteur EDF saute.
Le disjoncteur saute pour une consommation excessive par rapport a l'abonnement ou pour un defaut d'isolement.
Le fait que vous ayez du isoler 3 babasses me fait penser a un problème de conso plutôt. Pouvez vous décrire votre installation ? Il y a-t-il des disjoncteur différentiels par station ? Quelle est la conso d'une station (UC+ecran+périphériques+éclairage) ? Votre compteur EDF est il électronique et pouvez vous y lire la conso instantanée .....
Je suppose que vous entendez par coupure le fait que le disjoncteur EDF saute.
Le disjoncteur saute pour une consommation excessive par rapport a l'abonnement ou pour un defaut d'isolement.
Le fait que vous ayez du isoler 3 babasses me fait penser a un problème de conso plutôt. Pouvez vous décrire votre installation ? Il y a-t-il des disjoncteur différentiels par station ? Quelle est la conso d'une station (UC+ecran+périphériques+éclairage) ? Votre compteur EDF est il électronique et pouvez vous y lire la conso instantanée .....
Re: coupure de courant aleatoire, faut pas s'énerver !
Comme dit MS83 (que je salue), j'interprête vos coupures comme des disjonctions du disjoncteur principal.
Quel est son calibre, en mode différentiel (en mA) et en mode commun (en A) ?
Dans votre cas de multiples appareils branchés en permanence ou presque, l'utilisation d'interrupteurs différentiels 30 mA (un par appareil si possible) permet de ne couper QUE l'appareil en faute d'isolement. Le disjoncteur général, de calibre différentiel plus élevé (de 300 à 600 mA par ex) et de calibre en mode commun largement suffisant pour tous les appareils (exemple : 20 Ampères, faut calculer...) permet la protection contre les courts-circuits, lesquels sont quand même plus rares.
Quel est son calibre, en mode différentiel (en mA) et en mode commun (en A) ?
Dans votre cas de multiples appareils branchés en permanence ou presque, l'utilisation d'interrupteurs différentiels 30 mA (un par appareil si possible) permet de ne couper QUE l'appareil en faute d'isolement. Le disjoncteur général, de calibre différentiel plus élevé (de 300 à 600 mA par ex) et de calibre en mode commun largement suffisant pour tous les appareils (exemple : 20 Ampères, faut calculer...) permet la protection contre les courts-circuits, lesquels sont quand même plus rares.
Re: coupure de courant aleatoire, m'enerve!!!!
bonjour,
un pc et un écran ont un courant de fuite par le filtre secteur. si vous avez 20 PC+ 20 écrans + autres bricoles avec un filtre secteur, si le secteur et son disjoncteur diff 30mA) voient en entrée du filtre une capacité de 10nF (x la somme des filtres), le disj différentiel 30mA peut déclencher. Essayez d'alimenter une moitiée du parc PC via un diff 30mA et l'autre moitiée par un autre diff 30mA. Rappel: un disj diff 30mA peut déclencher à 15mA.
Cordialement.
un pc et un écran ont un courant de fuite par le filtre secteur. si vous avez 20 PC+ 20 écrans + autres bricoles avec un filtre secteur, si le secteur et son disjoncteur diff 30mA) voient en entrée du filtre une capacité de 10nF (x la somme des filtres), le disj différentiel 30mA peut déclencher. Essayez d'alimenter une moitiée du parc PC via un diff 30mA et l'autre moitiée par un autre diff 30mA. Rappel: un disj diff 30mA peut déclencher à 15mA.
Cordialement.
Re: coupure de courant aleatoire, faut pas s'énerver !
Bonsoir,
Personnellemnt, j'ai placé devant mon accès secteur un ondulateur Black-UPS de APC muni d'alarme sonnore qui me protège de toutes les coupures imtempestives du secteur. Cela me protège durant 20 minutes par un système de batterie active et permet de fermer l'informatique en cas de besoin sans endommager quoi que ce soit. Voir le site http//www.apcc.com ou E-mail: apcinfo@apcc.com, tél: 0800 906 483.
Mon modèle individuel est le 650, mais je pense qu'il existe un modèle supérieur adapté à vos besoins. Si vous voulez d'autres renseignements techniques, demandez, et nous verrons ...avec Totor pour le fonctionnement!
Personnellemnt, j'ai placé devant mon accès secteur un ondulateur Black-UPS de APC muni d'alarme sonnore qui me protège de toutes les coupures imtempestives du secteur. Cela me protège durant 20 minutes par un système de batterie active et permet de fermer l'informatique en cas de besoin sans endommager quoi que ce soit. Voir le site http//www.apcc.com ou E-mail: apcinfo@apcc.com, tél: 0800 906 483.
Mon modèle individuel est le 650, mais je pense qu'il existe un modèle supérieur adapté à vos besoins. Si vous voulez d'autres renseignements techniques, demandez, et nous verrons ...avec Totor pour le fonctionnement!