je remarqué que lors d'une vérification avec un tournevis de phase je n'ai pas de neutre à mon compteur sur les deux fils d'arrivée ? cela est il possible ? comment raccorder mes différenciel alors.
Merci
compteur général et phase
Re: compteur général et phase
Etes-vous en France ?
Si oui, vous êtes très probablement alimenté en monophasé, tension nominale 230 Volts entre une phase et un neutre.
Le tournevis testeur n'est pas un instrument de mesure, il s'allume seulement lorsqu'une tension de plus d'environ 70 Volts est appliquée entre l'embout et la partie supérieure, avec une intensité inférieure à 1 mA, ce qui fait que sa grande résistance interne l'allume (fugacement) même avec une charge d'électricité "statique" relativement minime.
Si oui, vous êtes très probablement alimenté en monophasé, tension nominale 230 Volts entre une phase et un neutre.
Le tournevis testeur n'est pas un instrument de mesure, il s'allume seulement lorsqu'une tension de plus d'environ 70 Volts est appliquée entre l'embout et la partie supérieure, avec une intensité inférieure à 1 mA, ce qui fait que sa grande résistance interne l'allume (fugacement) même avec une charge d'électricité "statique" relativement minime.