compteur général et phase

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
Ermalybo

compteur général et phase

Message par Ermalybo »

je remarqué que lors d'une vérification avec un tournevis de phase je n'ai pas de neutre à mon compteur sur les deux fils d'arrivée ? cela est il possible ? comment raccorder mes différenciel alors.

Merci
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: compteur général et phase

Message par Totor »

Etes-vous en France ?
Si oui, vous êtes très probablement alimenté en monophasé, tension nominale 230 Volts entre une phase et un neutre.

Le tournevis testeur n'est pas un instrument de mesure, il s'allume seulement lorsqu'une tension de plus d'environ 70 Volts est appliquée entre l'embout et la partie supérieure, avec une intensité inférieure à 1 mA, ce qui fait que sa grande résistance interne l'allume (fugacement) même avec une charge d'électricité "statique" relativement minime.
Répondre