N'ayant pas tirer les deux fils pour le jour/nuit depuis mon compteur, je voudrais pouvoir brancher un programmateur, j'ai donc acheter une horloge (programmateur) à placer comme module dans le tableau electrique. Cependant, il est indiqué que l'ampérage max est 16A alors que le cumulus est relié à un disjoncteur de 20A. Cela pose t'il un problème si je branche quand même mon horloge et quels sont les risques ?
Par avance merci et bon week-end.
Horloge pour cumulus (electricité)
Re: Horloge pour cumulus (electricité)
Il faut que l'intensité nominale de votre horloge supporte la puissance du ballon. 230 V x 16 A = 3 680 W maximum. Si votre cumulus ne dépasse pas cette valeur, c'est OK.
Les disjoncteurs divisionnaires sont toujours un peu surévalués / à la puissance à protéger.
Les disjoncteurs divisionnaires sont toujours un peu surévalués / à la puissance à protéger.
Re: Horloge pour cumulus (electricité)
Il semblerait que mon ballon fasse 2600w, alors cela devrait être bon. J vous remercie JL pour cette réponse rapide et précise.
Un bon week-end à vous.
Merci encore