je veux encastrer des spot ds un plafond en BA<13 ( 4 rangées de 4 spots ) avec un variateur et va et vient pour 2 rangées a la fois. Je precise qu il n y a pas d isolation et un espace de 7 cm environ. Dois plutot installer des spot en 230 v ou 12 v .. Les spot 230 me paraissent "moins lourd a installer". Dernier point: si je vx respecter les normes promotelec comment dois je comptabiliser mes spots pour respecter le nombre de points luminieux avec une alim en 1,5 mm2?.
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: spot halogene 12V ou 230 v

Message par Totor »

A puissance égale, les spots 230 V ou 12 V chauffent autant.

Les spots halogène 12V ont une durée de vie un peu plus longue que les 230 v du fait de leur filament plus robuste, mais consomment un tout petit peu plus que les 230 V à cause du rendement du "transformateur" obligatoire (lequel chauffe forcément, surtout s'il est "électronique").

De plus, les 12 V nécessitent un variateur spécial car le transfo n'aime pas du tout les variateurs classiques qui "hachent" le courant.

Si vous avez 16 spots de 50 Watts (c'est cela ? soit 800 Watts donc 3,5 Ampères environ) vous pouvez alimenter l'ensemble avec des conducteurs de 1,5 mm² sur le secteur.
saintjean

Re: spot halogene 12V ou 230 v

Message par saintjean »

merci pour la reponse.
Une derniere petite question puis je utiliser des fils de 1,5 mm2 classique ou dois je utiliser des fils haute temperature?
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: spot halogene 12V ou 230 v

Message par Totor »

Les fils tenant à haute température ne sont à utiliser que pour les branchements aux spots, à raccorder aux fils "ordinaires" d'arrivée (1,5 mm²) au moyen de "dominos" ou de dispositifs analogues.

Sinon, faute de mieux, en milieu ventilé, une gaine épaisse de composite verre-silicone (au moins 10 cm) peut être enfilée sur chaque fil "ordinaire" au niveau de la lampe.