ALIMENTATION D'UN PAVILLON

Message par Christophe »

Bonjour à tous,
je dois réaliser l'alimentation électrique d'une maison. Le compteur EDF, ainsi que le découpleur de téléinformation et le relais de découplage se trouvent dans un coffret en limite de propriété.
Une brochure me dit de tirer un câble u 1000R2V, mais ne rpécise aps la section, et de tirer également un câble SYT et un câble d'asservissement.
Comment déterminer la section du câble U1000R2V?
Qu'est-ce qu'un câble SYT?
Si quelqu'un peut m'aider, c'est avec plaisir que je lirai sa prose.
Amitiées à tous
Christophe
Avatar de l’utilisateur
Walter
Messages : 4168
Inscription : 01/04/06 17:12
Localisation : Provence (84)

Message par Walter »

Bonjour Christophe.
Pour l'alimentation de votre maison : câble 1000 RO2V 2x16 ou 2x25mm². Pour le pilote heures creuses : 1000 RO2V 2 x 1.5mm², pour le téléphone Câble SYT. Pour ce qui est de l'alimentation, tout dépend des appareils électriques que vous comptez intaller.
Avatar de l’utilisateur
Walter
Messages : 4168
Inscription : 01/04/06 17:12
Localisation : Provence (84)

Message par Walter »

Pour le câble SYT, en principe, c'est France Télécom qui tire la ligne depuis le poteau jusqu'à votre maison. Je ne vois pas pourquoi il vous est demandé sur votre brochure ?
allain
Messages : 17
Inscription : 21/06/06 09:02
Localisation : blois
Contact :

Message par allain »

Bonjour,
Il faudrait aussi savoir la distance qu'il y a entre le boitier EDF et le coffret de la maison.
pathy41
Avatar de l’utilisateur
Walter
Messages : 4168
Inscription : 01/04/06 17:12
Localisation : Provence (84)

Message par Walter »

Bien entendu, car de cela dépend aussi la section des conducteurs du câble d'alimentation. Mais avec un 2 x 25mm² on est assuré de parer au cas les plus courants.
Avatar de l’utilisateur
JL
Messages : 1857
Inscription : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Message par JL »

Bonjour à tous
Faites attention, le câble SYT n'est pas un câble pour le téléphone, mais le câble de téléinformation du compteur.
Il s'agit d'un câble pour le transport d'informations numériques (constitué de 2 paires torsadées de conducteurs monobrins en cuivre de 0,5, d'un écran aluminium, d'un drain de continuité et d'une gaine PVC).
Dans votre cas, le CC principal et le compteur seront placés dans le coffret extérieur.
A l'intérieur, vous disposerez d'un tableau avec le disjoncteur de branchement, un relais de découplage pour l'asservissement heures creuses (câble RO2V en 1,5, comme vous l'a indiqué Walter) et un découpleur de téléinformation qui recevra le câble SYT.
Ce système d'information peut être nécessaire si vous installez un gestionnaire d'énergie, ce dernier aura besoin de toutes les informations dlivrées par le compteur.
Avatar de l’utilisateur
Walter
Messages : 4168
Inscription : 01/04/06 17:12
Localisation : Provence (84)

Message par Walter »

Bonjour JL
Ancien de la câblerie, j'étais plus orienté vers les techniques de fabrication que vers l'emploi spécifique des câbles. Merci pour ce renseignement. Comme je me plais à le répéter, on en apprend à tout âge.
Christophe
Messages : 106
Inscription : 24/05/06 16:04
Localisation : La Cadière d'Azur

Message par Christophe »

Merci à tous de votre aide précieuse. C'est vraiment très riche en avis et renseignements ce forum. bonne continuation à tous
Christophe
steubeu
Messages : 22
Inscription : 15/07/06 17:47

Message par steubeu »

Bonjour,

Où peut on trouver ce cable de téléinformation car je ne le trouve nul part.

merci
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

A mon avis, Walter et JL ont tous les deux raison :

Le câble SYT est la dénomination normative NF C 32 070 d'un câble transporteur de signaux analogiques et numériques (maxi 100 MHz je crois ...) à impédance caractéristique spécifiée, quel qu'en soit l'usage.

Il est exact que ce type de câble, dans sa version SYT 2 (2 paires torsadées), est notamment recommandé pour la "téléinformation" (compteur EDF ou autre).

Mais ce câble convient aussi parfaitement pour une liaison téléphonique française (il est largement employé) et pour d'autres uages comme un interphone à liaison vidéo.

Ou trouver ce câble ? Un peu partout, dans les commerces spécialisés en câblages, les grandes surfaces de bricolage (attention à la qualité parfois ... voir ci-après) et même sur internet.

Mais il est vendu sous diverses appellations commerciales, il faut seulement vérifier qu'il est bien COUVERT par la norme précitée, donc avec une homologation officielle de conformité SYT (et pas seulement "conforme à ...). Cette homologation est facile à vérifier : En principe, c'est régulièrement écrit sur la gaine (norme et type).

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Avatar de l’utilisateur
Walter
Messages : 4168
Inscription : 01/04/06 17:12
Localisation : Provence (84)

Message par Walter »

Vraiment Totor c'est un :chef:
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites
steubeu
Messages : 22
Inscription : 15/07/06 17:47

Message par steubeu »

Merci totor.

Je veux utiliser ce cable pour relier mon tableau et mon compteur pour une teleinformation avec mon futur gestionnaire d'energie.

Le seul truc qui me derange c'est qu'il n'y a pas de cable vert est jaune sur ces cable SYT et il est bien specifier qu'il faut relier au moins un connecteur a la terre sur les quatres.

Est ce que je peux mettre n'importe quel couleur a la terre sans que le consuel me bassine avec??

En vous remerciant.
Avatar de l’utilisateur
JL
Messages : 1857
Inscription : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Message par JL »

Le SYT est muni d'un drain (fil en acier) enroulé non pas avec les conducteurs (2 paires) mais sur le blindage en feuille d'aluminium. C'est lui que l'on relie à la terre.
steubeu
Messages : 22
Inscription : 15/07/06 17:47

Message par steubeu »

Merci jl

C'est celui que j'aurai branché.Juste une question de logique.