Radiateur. Volume chauffage pièce ?
Radiateur. Volume chauffage pièce ?
Bonjour
Dans mon logement, j'ai un Hall d'entrée qui fait 50m3 avec sur les faces externes une baie vitrée de 5 mètres de haut pour 3 mètres de large. Le volume total à chauffer pour ce hall est de 50m3.
Dans le Hall, il n'y a qu'un radiateur de 60X60cm.
Ma question, est-ce suffisant pour chauffer correctement la pièce ? Pouvez-vous développer votre argumentation, c'est pour mon propriétaire qui refuse d'installer un radiateur qui me paraîtrait plus adapté pour ce volume.
Radiateur en acier de 60x60cm et chauffage par chaudière au gaz.
Dans mon logement, j'ai un Hall d'entrée qui fait 50m3 avec sur les faces externes une baie vitrée de 5 mètres de haut pour 3 mètres de large. Le volume total à chauffer pour ce hall est de 50m3.
Dans le Hall, il n'y a qu'un radiateur de 60X60cm.
Ma question, est-ce suffisant pour chauffer correctement la pièce ? Pouvez-vous développer votre argumentation, c'est pour mon propriétaire qui refuse d'installer un radiateur qui me paraîtrait plus adapté pour ce volume.
Radiateur en acier de 60x60cm et chauffage par chaudière au gaz.
Bonjour,
pour t'aider, je n'aurais pas d'argument irréfutable, mais voici pour commencer:
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm

pour t'aider, je n'aurais pas d'argument irréfutable, mais voici pour commencer:
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm

-
- Messages : 4297
- Inscription : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
puissance
je ne suis pas très fort en géographie, mais je pense que Lille n'est ni en Corse, ni dans le Pays Basque, ni en Bretagne...
Je me permets de donner mon avis sur le chauffage de ce hall, et sur tout chauffage en général.
La sensation de chauffage dans tout local dépend de 2 critères :
- La température de l'air (au contact de la peau et que l'on inhale),
- La température de rayonnement des parois, que l'on ressent par la peau (c'est pourquoi, à température intérieure égale, on a souvent plus froid dans une habitation en hiver qu'en été, parce que certaines parois rayonnent une température nettement plus basse que l'air ambiant).
Dans le cas du hall en question, il y a une grande baie vitrée qui, très probablement, rayonne du "froid" de l'automne au printemps (climat du Nord).
Dans ce cas (sans être l'avocat du propriétaire ...), l'augmentation de la taille du radiateur existant (ou la pose d'autres radiateurs convectifs) ne servira pas complètement à améliorer la sensation de chaleur, sauf si l'on dégage suffisamment de calories pour chauffer aussi les parois !
A mon avis, la meilleure solution serait déjà d'installer un double vitrage intégral (si ce n'est déjà fait) et / ou d'installer un radiateur électrique rayonnant au dessus de ce vitrage pour annuler du mieux possible son effet. Ce sont des compromis éventuellement à négocier, d'autant que la puissance ne serait pas nécessairement très importante et l'installation peu onéreuse.
La sensation de chauffage dans tout local dépend de 2 critères :
- La température de l'air (au contact de la peau et que l'on inhale),
- La température de rayonnement des parois, que l'on ressent par la peau (c'est pourquoi, à température intérieure égale, on a souvent plus froid dans une habitation en hiver qu'en été, parce que certaines parois rayonnent une température nettement plus basse que l'air ambiant).
Dans le cas du hall en question, il y a une grande baie vitrée qui, très probablement, rayonne du "froid" de l'automne au printemps (climat du Nord).
Dans ce cas (sans être l'avocat du propriétaire ...), l'augmentation de la taille du radiateur existant (ou la pose d'autres radiateurs convectifs) ne servira pas complètement à améliorer la sensation de chaleur, sauf si l'on dégage suffisamment de calories pour chauffer aussi les parois !
A mon avis, la meilleure solution serait déjà d'installer un double vitrage intégral (si ce n'est déjà fait) et / ou d'installer un radiateur électrique rayonnant au dessus de ce vitrage pour annuler du mieux possible son effet. Ce sont des compromis éventuellement à négocier, d'autant que la puissance ne serait pas nécessairement très importante et l'installation peu onéreuse.
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Bonjour Totor et les autres,
J'ai pris deux photos, la première de la partie du haut et la seconde de la partie du bas. La hauteur est d'environ 4,5 mètres pour une largeur de 2,5 mètres pour 4 mètres de long. J'ai mis des liens pour vous rendre compte de la surface vitrée de mon Hall. Je vous garanti qu'il fait très froid, environ 12° sans chauffage et 16° avec. Et encore c'est pas l'hiver.
http://www.image-dream.com/membre/up2/Ericm/Haut.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up2/Ericm/Bas.jpg
Eric
J'ai pris deux photos, la première de la partie du haut et la seconde de la partie du bas. La hauteur est d'environ 4,5 mètres pour une largeur de 2,5 mètres pour 4 mètres de long. J'ai mis des liens pour vous rendre compte de la surface vitrée de mon Hall. Je vous garanti qu'il fait très froid, environ 12° sans chauffage et 16° avec. Et encore c'est pas l'hiver.
http://www.image-dream.com/membre/up2/Ericm/Haut.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up2/Ericm/Bas.jpg
Eric
Je n'arrive pas à charger vos photos ... Désolé, c'est trop long !
De toute façon, la grande baie vitrée doit être un super "refroidisseur" qui évacue facilement les calories du radiateur.
Vous donnez la taille de ce dernier (60 x60) mais quelle est sa température en fonctionnement et son "pouvoir d'échange" (surface développée notamment). Vous ne pourrez probablement pas répondre à cette dernière question, pourtant fondamentale.
De toute façon, compte tenu des dimensions du hall et de votre description, le radiateur actuel me paraît insuffisant, c'est pourquoi je vous ai conseillé un autre radiateur "radiant" au dessus de la baie vitrée, et d'installer un double vitrage digne de ce nom si cela n'est pas encore fait.
De toute façon, la grande baie vitrée doit être un super "refroidisseur" qui évacue facilement les calories du radiateur.
Vous donnez la taille de ce dernier (60 x60) mais quelle est sa température en fonctionnement et son "pouvoir d'échange" (surface développée notamment). Vous ne pourrez probablement pas répondre à cette dernière question, pourtant fondamentale.
De toute façon, compte tenu des dimensions du hall et de votre description, le radiateur actuel me paraît insuffisant, c'est pourquoi je vous ai conseillé un autre radiateur "radiant" au dessus de la baie vitrée, et d'installer un double vitrage digne de ce nom si cela n'est pas encore fait.
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Double vitrage effectif, les vitres sont doubles. Concernant la surface, il faut imaginer un parallélépipède posé verticalement sur sa base avec une hauteur de 4,5 mètres. Les deux faces qui donnent sur l'extérieur sont constituées d'une surface vitrées à 80 %, ce qui renforce la sensation de froid l'hiver et de chaud l'été. Je vous assure qu'en ce moment il fait très froid. Il est même très difficile de garder une température convenable dans le salon et la cuisine. Ces deux pièces jouxtent le hall d'entrée, le froid passe par dessous. Merci pour les explications données. Pour le radiateur, je ne connais pas son rendement ni son type, désolé.