Bonjour,
J'ai une VMC simple Flux 2 vitesses. Malheureusement l'évacuation de la salle de bain pose problème. En effet, j'extrais du tuyau d'évacuation entre 4 et 6 litres d'eau tout les 3 mois!!!! La condensation dans ce tuyau semble être trop importante, l'eau finit par revenir vers la salle de bain et attaque le plafond (peinture qui s'écaille, moisissure...). La distance entre le bloc VMC et la salle de bain est supérieure à 10m. Que dois-je faire? Isoler le tuyau d'évacuation, déplacer le bloc VMC pour diminuer la distance, augmenter la puissance de la VMC (si possible).
Merci d'avance pour vos conseils.
Probleme de VMC
Ce doit être un problème de condensation. Tout d'abord, isolez le conduit. Et nettoyez la VMC pendant que vous êtes dans les combles, elle a peut-être perdu un peu d'efficacité avec l'accumulation de poussière.
La longueur de tube et la puissance de la VMC n'ont normalement rien à voir avec la condensation.
La longueur de tube et la puissance de la VMC n'ont normalement rien à voir avec la condensation.
Probleme de VMC
Merci pour cette reponse.
A dans trois mois pour voir le résultat.
A dans trois mois pour voir le résultat.