quelle section pour une poutrelle de monte-charge?

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
lepuf
Messages : 3
Inscription : 13/04/07 11:12

quelle section pour une poutrelle de monte-charge?

Message par lepuf »

bonjour à tous, je voudrais construire un monte-charge dans mon garage mais j'aurais besoin de vos conseils....

j'aimerais que ce monte-charge puisse soulever 400 kg.

Pour celà, j'ai un palan électrique dont je vais mouffler le câble.

Voici les données:

La (les) poutrelle (s) mesurera 5m et sera posée sur des murs à ses extrémités
le palan sera fixé à 50 cm du premier mur de soutien de la poutre
le moufflage (2ème point du palan) sera fixé à 2 m du même premier mur de soutien.

J'aimerais savoir quelles doivent être les sections de la ou des poutrelles (sapin)

donc : un mur de soutien, 50cm de là le palan, 150cm de là le 2ème point, puis plus rien pendant 3 m et enfin le 2ème mur de soutien

Merci d'avance pour votre aide
matheysinus
Messages : 4297
Inscription : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

poutre

Message par matheysinus »

bonsoir lepuf,
Excuse moi d'être un peu théorique

les charges que tu indique développeront un moment de flexion de 330 DaN.m
en faisant travailler un profilé à 1600 bars sous surcharge il te faut un module de résistance de 330*100 / 1600 = 20.6 cm3

Ce qui correspond à : IPN ou IPE de 100

Vérification: poids au métre 8.3 Kg
moment du aux poids propre = 25.9 DaN.m
Surcharges moment = 330

normalement on affecte aux surcharges un coefficient majorateur varaiable de 1.5 à 3
en prenant 1.5

Moment total = 25.9 + (330*1.5) = 520.9 DaN.m

Contrainte dans la poutrelle IPN de 100 - I/v= 34.2 cm 3

520.9*100/34.2 = 1523 bars OK - maxi admissible 1600 bars
nota limite élastique d'un Fe 24 = 2400 bars - E36 = 3600 bars

Petite dérogation: les unités officielles sont le Mégapascal et le Newton.métre - mais mon calcul reste juste :lol:

Il faudra que cet IPN soit bien scellé dans les murs et que les charges s'appliqunet sur les ailes inférieures pour éviter le déversement
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
lepuf
Messages : 3
Inscription : 13/04/07 11:12

Message par lepuf »

super merci mais pour bien faire j'aurais besoin de la taille (épaisseur et hauteur) de la poutrelle afin que je puisse demander à la scierie de me la préparer.

en tout cas, t'es balaise en calcul
matheysinus
Messages : 4297
Inscription : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

poutre

Message par matheysinus »

j'ai peut être mal compris, mais le calcul que j'ai fait est sur la base d'une poutrelle en acier

Pour une poutre en bois: contrainte admissible= 50 bars
I/v necessaire = 330*100/50 = 660 cm3

poutre hauteur mini 25 cm --> largeur mini 25/3 = env 8 cm

poutre 8 X 25 --> I/v = 833 cm3
poutre 10X22 --> I/v = 806 cm3

comme les charges sont appliquées prés d'un appui la 10 X 22 convient

Conclusion: au choix 8 X 25 ou 10 X 22
nota la 10 X 22 sera plus stable
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
lepuf
Messages : 3
Inscription : 13/04/07 11:12

Message par lepuf »

1000000000 fois merci mon gars
Répondre