coffret electrique de chantier

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Vous ne parlez que du calibre "différentiel" du disjoncteur, il y a aussi son calibre "de mode commun" pour la protection contre les surintensités voire les court-circuits, toujours possibles.

Le calibre différentiel de 30 mA convient très bien en protection, mais pour un chantier extérieur (a fortiori avec de l'humidité), il risque de disjoncter souvent s'il est en tête ...

C'est pourquoi on a parfois l'habitude de laisser un 500 mA en tête, suivi de 2 ou 3 disjoncteurs ou inter différentiels de 30 mA selon les installations à alimenter (éclairage, machines ...). Comme cela, une seule disjonction pour un courant de fuite local ne coupe pas l'ensemble et la sécurité est correctement assurée.

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !