Vous ne parlez que du calibre "différentiel" du disjoncteur, il y a aussi son calibre "de mode commun" pour la protection contre les surintensités voire les court-circuits, toujours possibles.
Le calibre différentiel de 30 mA convient très bien en protection, mais pour un chantier extérieur (a fortiori avec de l'humidité), il risque de disjoncter souvent s'il est en tête ...
C'est pourquoi on a parfois l'habitude de laisser un 500 mA en tête, suivi de 2 ou 3 disjoncteurs ou inter différentiels de 30 mA selon les installations à alimenter (éclairage, machines ...). Comme cela, une seule disjonction pour un courant de fuite local ne coupe pas l'ensemble et la sécurité est correctement assurée.