Bonjour je souhaite installer un disjoncteur Heure creuse/heure pleine à partir du disjoncteur général et . mon installation électrique n'est pas très récente.

J'aimerais savoir comment est matérialisé, côté EDF, le signal heure creuse/heure pleine (C'est un fil "en plus" de la phase et du neutre?)

Merci grandement pour vos conseils !

Avatar du membre
Gpif
Messages : 1183
Enregistré le : 12/06/01 09:11
Localisation : Essonne

Re: Electricite: Heure creuse /heure pleine

Message par Gpif »

bonjour Laurent,

le module de commutation HP/HC (relais) est fourni par EDF et généralement instalé près du compteur. Un contact électrique est disponible. Depuis votre tableau de distribution, cablez un conducteur (une phase + fusible ou disjoncteur) jusqu'a une borne du contact du module de commutation. L'autre borne (sortie du contact) ira alimenter le chauffe-eau ou autre chause (as you like).

Cordialement.



PS: Je suis sûre que les pros du courier attaché fourniront un schéma sans passer par le mail, Génial ce truc <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>.

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: Electricite: Heure creuse /heure pleine

Message par JL »

Grospif l'a pensé si fortement que JL l'a fait. Griffonné par l'artisan du quartier sur

un coin de nappe en papier, voici un croquis du raccordement d'un contacteur

jour/nuit et non pas un disjoncteur jour/nuit. Et c'est bien parceque je passais à côté

d'un scanner. Quant au contact d'asservissement EDF, c'est un contact sec (non

alimenté). Il peut être à divers endroits selon le type d'installation (une horloge, un

relais de télécommande, un relais de découplage ou même intégré au compteur

pour certains modèles). Normalement EDF laisse en attente deux fils (souvent

noirs) en sortie de leur tableau.

Cordialement et un petit bojour à tous les JCF (joyeux contributeurs du forum)

phiphi

Gropif

Message par phiphi »

Salut Grospif

Je n'ai pas ete foutu de mettre un schéma .

Tu peux m'aider ????

Phiphi

Avatar du membre
Gpif
Messages : 1183
Enregistré le : 12/06/01 09:11
Localisation : Essonne

Salut phiphi

Message par Gpif »

tu scannes ton schéma et tu le stockes sur ta machine. Dans la case "document joint(sur votre station)" tu indiques l'emplacement de ton schema via BROWSE, tu cliques sur le bouton envoyer et çà roule.

A plus Phiphi.

Laurent T

Re: Salut phiphi

Message par Laurent T »

Encore un grand merci pour votre aide. Les schémas sont super !

Une petite question: la dernière

La commande EDF, vous savez les 2 fils marron !, sont au 220V~ ou au 24V~ ?

Merci

Cordialement



Laurent T

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: Salut phiphi

Message par JL »

Rebonjour LaurentT,

Le contact mis à votres disposition par EDF est sec, c'est à dire qu'il n'est pas

alimenté, c'est comme un simple interrupteur avec deux fils qui pendent. C'est à

vous de l'alimenter avec la protection 2A comme indiqué sur mon schéma. Il est

juste fermé pendant les heures creuses pour alimenter la bobine du contacteur

J/N et ouvert pendant les heures pleines. C'est également pour cela que le

contacteur J/N dispose d'une commande manuelle de marche forcée pour

court-circuiter ce contact lorsque l'on désire une relance du chauffe-eau pendant les

heures pleines.

cordialement