prise installée sous un robinet d'arrivée d'eau ??
-
- Messages : 2
- Inscription : 08/10/07 12:33
prise installée sous un robinet d'arrivée d'eau ??
Bonjour,
J'ai totalement refait faire l'électricité d'un appartement. Nouveau compteur, nouvelle installation à la norme NFC15-100. Les travaux sont finis et réglés depuis 3 mois, l'électricien a fait du bon boulot et à un tarif raisonnable cependant un doute m'assaille...
Je me suis attachée à vérifier plein de menus détails et là quelque chose vient de me sauter aux yeux :
Il a installé la prise pour la machine à laver le linge (dans la salle de bain) exactement en dessous et à la verticale du robinet d'arrivée d'eau de la machine. Environ 90cm entre les deux mais pas décalé du tout. De telle sorte que s'il y a la moindre fuite, cela coule directement sur la prise !
Est-il possible qu'une telle installation entre une prise et un robinet soit aux normes et sans danger ?
Je n'ai trouvé que des informations sur les volumes à respecter et rien sur une distance entre prise et arrivée d'eau.
Puis-je lui demander de déplacer cette prise ? L'appartement n'est pas encore habité et je compte le louer courant du mois.
Merci à tous pour vos conseils et connaissances.
Frédérique
J'ai totalement refait faire l'électricité d'un appartement. Nouveau compteur, nouvelle installation à la norme NFC15-100. Les travaux sont finis et réglés depuis 3 mois, l'électricien a fait du bon boulot et à un tarif raisonnable cependant un doute m'assaille...
Je me suis attachée à vérifier plein de menus détails et là quelque chose vient de me sauter aux yeux :
Il a installé la prise pour la machine à laver le linge (dans la salle de bain) exactement en dessous et à la verticale du robinet d'arrivée d'eau de la machine. Environ 90cm entre les deux mais pas décalé du tout. De telle sorte que s'il y a la moindre fuite, cela coule directement sur la prise !
Est-il possible qu'une telle installation entre une prise et un robinet soit aux normes et sans danger ?
Je n'ai trouvé que des informations sur les volumes à respecter et rien sur une distance entre prise et arrivée d'eau.
Puis-je lui demander de déplacer cette prise ? L'appartement n'est pas encore habité et je compte le louer courant du mois.
Merci à tous pour vos conseils et connaissances.
Frédérique
-
- Messages : 2
- Inscription : 08/10/07 12:33
Photo jointe
Merci effectivement je n'arrive pas à trouver de réponse claire là dessus. Je joins une photo si ça peut éclairer l débat... Les fils situés près de la prise sont pour la liaison équipotentielle. Ce détail peut peut-être lui aussi jouer puisqu'elle est, elle aussi, sous le robinet.
Merci de votre aide.
Frédérique
[/img]
Merci de votre aide.
Frédérique

-
- Messages : 106
- Inscription : 24/05/06 16:04
- Localisation : La Cadière d'Azur
Pas astucieux ce montage ...
Mais pratiquement sans risque : Tout écoulement d'eau dans la prise fera immédiatement disjoncter le dispositif différentiel (disjoncteur ou interrupteur), à condition évidemment qu'il s'agisse bien d'un 30 mA ... et que les circuits électriques soient aux normes (bonne prise de terre, bien raccordée) !
Mais pratiquement sans risque : Tout écoulement d'eau dans la prise fera immédiatement disjoncter le dispositif différentiel (disjoncteur ou interrupteur), à condition évidemment qu'il s'agisse bien d'un 30 mA ... et que les circuits électriques soient aux normes (bonne prise de terre, bien raccordée) !
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !