bonjour, comme indiqué dans le sujet, la puissance de mes convecteurs > à 8 KVA,
puis je répartir mes circuits de convecteurs sur 2 Inter différentiels de 40A ou suis je obligé de les mettre sur un 63A?
merci
puissance convecteurs > 8KVA
Conformément aux indications de votre demande, votre consommation totale est plus grande que 8 kVA ?
Arrondissons à 10 kilowatts, si vous voulez bien, soit 5 kW par convecteur.
Cela fait pour chacun une intensité nominale de 5 000 / 230 = 21,74 Ampères.
Un inter diff de 40 A est donc suffisant pour chaque.
Mais votre demande aurait mérité un peu plus de précisions ...
Arrondissons à 10 kilowatts, si vous voulez bien, soit 5 kW par convecteur.
Cela fait pour chacun une intensité nominale de 5 000 / 230 = 21,74 Ampères.
Un inter diff de 40 A est donc suffisant pour chaque.
Mais votre demande aurait mérité un peu plus de précisions ...