puissance convecteurs > 8KVA

Message par kayamz »

bonjour, comme indiqué dans le sujet, la puissance de mes convecteurs > à 8 KVA,
puis je répartir mes circuits de convecteurs sur 2 Inter différentiels de 40A ou suis je obligé de les mettre sur un 63A?
merci
Avatar de l’utilisateur
sauvezon
Messages : 7
Inscription : 07/11/07 15:32

Message par sauvezon »

non tu peux les repartir sous 2 diff de type AC
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Conformément aux indications de votre demande, votre consommation totale est plus grande que 8 kVA ?

Arrondissons à 10 kilowatts, si vous voulez bien, soit 5 kW par convecteur.

Cela fait pour chacun une intensité nominale de 5 000 / 230 = 21,74 Ampères.

Un inter diff de 40 A est donc suffisant pour chaque.

Mais votre demande aurait mérité un peu plus de précisions ...

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
kayamz
Messages : 23
Inscription : 24/07/06 20:47

Message par kayamz »

merci pour vos réponses alors je vais essayer d'affiner, en tout j'ai 7 convecteurs dont les puissances une fois additionnées me font un total de 10250 W, je voulais juste savoir si la norme n'indiquait aucune contre-indications pour partager le nombre de mes convecteurs sur 2 ID de 40A