Siporex sur poutre porteuse d'un plancher

Ce forum est dédié à la maison individuelle, aux constructeurs, aux artisans et de manière générale à l'urbanisme et à la législation pour vos projets de construction (choix du terrain, du constructeur, viabilisation, maître d'œuvre - MOE ou CCMI, architecte...). Comment se lancer, chiffrer, demander et lire les devis, quelles assurances (décennale, dommage ouvrage...). Demandez conseil pour réussir vos plans, votre demande permis de construire et pour bien commencer.

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

poutre

Message par matheysinus »

bonjour barbarens
votre poutre de 22 X 22 en chêne (supposé en bon état et sans aubier) peut supporter une charge maxi de 454 Kg/ml - mais sous cette charge la poutre prendra une flèche de 1.8 cm, ce qui est trop

la flèche d'une poutre qui supporte une cloison est limitée à 1/500, soit pour 5 m de portée, 1 cm
Votre poutre prendra cette flèche sous une charge de 240 Kg/ml

On peut considérablement réduire l'effet du poids du mur sur la poutre en réalisant un montage "à décompression", mais je ne sais pas si cela est réalisable en siporex

(sur le 1/3 de la partie centrale on place sur la poutre 5 cm de polystyrène, après montage complet du mur il se crée dans celui ci une voûte qui reprendra le poids du mur - notez que de toute façon cette "voûte de décharge" se créera )

dans les constructions anciennes, la création de cette vouûte de décharge dans un mur construit au dessus d'une poutre en bois était presque systématique

On peut aussi réduire en redoublant au dessus la poutre, toujours sur le tiers central de sa longueur, avec une autre poutre de section au moins égale, qui ne prend bien appui que sur ses extrémités
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie

matheysinus
Messages : 4297
Enregistré le : 19/04/06 06:55
Localisation : Haute Marne

plancher

Message par matheysinus »

je ne connais pas ce type de hourdis en bois+ terre+ paille
mais si la poutre doit supporter 1.80 m de plancher elle est déja limite

au mini on prend 120 kg/m2 soit 120 * 1.8 = 216 Kg/ml

je ne ferai pas porter la cloison directement sur la poutre

rien que le fait de clouer sur la poutre 2 chevrons 6X8 (posés à plat) augmente sa résistance de 25 %

en faisant poser la cloison sur la poutre qui est souple il va se produire une fissuration

pourquoi ne pas envisager une cloison encore plus légère ?
plaques de plâtre avec un isolant entre les deux ?
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie

Répondre