branchement d'un radiateur électrique

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
laurent

branchement d\'un radiateur électrique

Message par laurent »

salut, je dois brancher un radiateur électrique 6 ordres quelqu'un peut il me dire quel type de cable acheter : 5x2,5 ou plus du genre 7 x 2,5 (avec la terre )
merci d'avance
paulot

Re: branchement d'un radiateur électrique

Message par paulot »

un convecteur 6 ordres necessites le passage de 4 fils seulement.
1e : terre (vert et jaune) passé mais non raccordé.
2e : phase
3e : neutre
4e : fil pilote

le tout en 2,5 mm2

les ordres sont envoyés par un programmateur general ou par une cassette individuelle selon le type de convecteur.
Avatar de l’utilisateur
Gpif
Messages : 1183
Inscription : 12/06/01 09:11
Localisation : Essonne

Re: branchement d'un radiateur électrique

Message par Gpif »

bonjour,
j'ajouterai que le fil pilote est de couleur noir au radiateur.
cordialement.
Avatar de l’utilisateur
JL
Messages : 1857
Inscription : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: branchement d'un radiateur électrique

Message par JL »

Bonjour
Pourquoi du 2,5mm2, la plupart des radiateurs s'alimentent en 1,5
mm2, ça dépend de la puissance.
JL
nico

Re: branchement d'un radiateur électrique

Message par nico »

du 2,5 mm2 est préconnisé surtout pour le passage du consuel en fonction bien entendu de la puissance des radiateurs
cordialement.
Avatar de l’utilisateur
JL
Messages : 1857
Inscription : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: branchement d'un radiateur électrique

Message par JL »

Bonsoir à tous
Désolé de tous vous contredire <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> mais le 1,5 mm2 est accepté
pour alimenter un convecteur ou un panneau radiant pour une
puissance jusqu'à 2300 W en 230V. (Mémento Promotelec)
Et il est rare d'alimenter un appareil de plus de 2300 W surtout en
convecteurs. Bien sûr, si on alimente plusieurs convecteurs avec
une même ligne, il faudra en augmenter la section (2,5 pour un
maxi de 4600 W) avec maximum 5 convecteurs sur la ligne. Mais
pour pouvoir gérer au mieux le chauffage avec une régulation,
une ligne par pièce est recommandée.
JL