bonjour,
Existe t'il des normes particulières pour l'installation de prises de courant dans une cuisine afin d'alimenter cafetière electrique, grille pain, robot, mixer ou autres petits appareils ?
J'envisage de les alimenter en 2 X 2,5 mm2 + terre, de les encastrer 5cms au dessus du plan de travail et à 90cms du robinet de l'évier.
Merci de me faire savoir si mon installation sera correcte.
Cordialement.
claude Boy
normes électriques dans une cuisine ?
Re: normes électriques dans une cuisine ?
Bonjour
C'est très bien
Avec une limite de 8 PC pour la norme NF C 15-100 et 5 pour le label PROMOTELEC
Protégé par un disjoncteur de 20 A ou 25 A ,lui-mème protegé par disjoncteur differentiel de 30 mA
Phiphi
C'est très bien
Avec une limite de 8 PC pour la norme NF C 15-100 et 5 pour le label PROMOTELEC
Protégé par un disjoncteur de 20 A ou 25 A ,lui-mème protegé par disjoncteur differentiel de 30 mA
Phiphi
Re: normes électriques dans une cuisine ?
bonjour,
j'encastrerai les prises à 20cm au dessus du plan de travail. si les prises sont protegées par un disj magneto-thermique, ajoutez un inter différenciel 30mA qui coutera moins cher qu'un disjoncteur diff.
Cordialement.
j'encastrerai les prises à 20cm au dessus du plan de travail. si les prises sont protegées par un disj magneto-thermique, ajoutez un inter différenciel 30mA qui coutera moins cher qu'un disjoncteur diff.
Cordialement.
Re: normes électriques dans une cuisine ?
Bonjour,
tu as raison Grospif, 5cm du plan de travail, ce n'est pas assez. 20 cm me semble
très bien. Si vous prenez la même hauteur que les inters soit 1,10 m du sol, avec
un lan de travail à 0,85 ou0,90, cela met les prises à 20 cm du plan.
cordialement
JL
tu as raison Grospif, 5cm du plan de travail, ce n'est pas assez. 20 cm me semble
très bien. Si vous prenez la même hauteur que les inters soit 1,10 m du sol, avec
un lan de travail à 0,85 ou0,90, cela met les prises à 20 cm du plan.
cordialement
JL
Re: normes électriques dans une cuisine ?
Bonjour à tous,
je pense aux projections d'eau, une verre renversé peut atteindre plus facilement une prise à 5 cm du plan que 20cm.
Autre détail, certaines prises ont une sortie de cable à 90° (vers le bas) et peut poser quelques problemes si la hauteur de la prise est insuffisante...
Cordialement.
je pense aux projections d'eau, une verre renversé peut atteindre plus facilement une prise à 5 cm du plan que 20cm.
Autre détail, certaines prises ont une sortie de cable à 90° (vers le bas) et peut poser quelques problemes si la hauteur de la prise est insuffisante...
Cordialement.